sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 406 点
下载积分: 985 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2024-04-22
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-29 21:04
图片:

FX3U编号的程序,有条指令是set M999Z4,用于置位M1000-M1011共12个位,后来PLC改为FX3G,程序能下载,但不能运行,提示指令错误,查询编程手册,3G的M不支持变址;除了将指令一条一条写外,有没有更好的办法,请大家想想办法!
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 20813 分
在线时间: 1014(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-05-20
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-29 21:10
看看DECO指令
楼主留言:
DECO只能置位1个位,下一个值来了会清除其他位,我要保留其他位,最后一起复位。