qq282112254
学习学习使我快乐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 278 点
下载积分: 970 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2015-05-02
最后登录: 2024-05-29
查看qq282112254的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-22 19:16
各位大哥好,小弟想请教下5U和伺服缸回原点的问题。伺服缸上下两个磁性开关,选取一个做原点的话,用5U的DDSZR回原点指令,总觉得会不会DOG点时间接触太短了过冲了或者发生什么乱子,没经验想问下各位。以前3系列回原点都是用慢速的DDRVI回去,然后清零一下D8340,这样做原点的。有经验的大哥发表一下经验,谢谢!
多多学习
蒲城风信子
微信QQ1733946494
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 775 点
下载积分: 1300 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2014-12-11
最后登录: 2024-05-28
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-23 08:06
左右极限加DOG点 三个传感器