电气工作者1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 200 点
下载积分: 608 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2018-04-02
最后登录: 2023-09-27
查看电气工作者1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-21 16:17
目前在做一个三菱QJ71C24-R2采用RS232无协议传输的项目,PLC采用Q00CPU,请问各位大神谁有样例程序,
(注:程序里面需要对数据进行处理,ASCII码数据,例:TG02,-12.908或TG02,+32.872  数据格式如此。我需要提取后面的-12.908和+32.872,请问大神如何处理,是否需要转码等)
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1590 分
在线时间: 408(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-05-11
查看枫落云端的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-21 20:11
需要转换为浮点数,EVAL指令
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1590 分
在线时间: 408(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-05-11
查看枫落云端的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-21 20:20
串口接收或套接字接收ASCII码字符串数据,再进行转换为浮点数的项目都做了好多个。PLC采集称重仪表数据,侧漏机数据等基本都用到