zhoushanyiye
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 232 点
下载积分: 672 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2018-06-24
最后登录: 2024-03-26
查看zhoushanyiye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-15 11:35
三菱FX3SA-mt-cm只要输出Y000 脉冲输出,RUN状态消失


气缸点动正常
手动JOG 动作
脉冲输出灯闪烁一下,RUN状态消失


各位大神,求指教
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1555 点
下载积分: 3678 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-05-07
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-15 11:38
可单独做一个Y0脉冲的程序 ,然后把外部线拆掉再试。

如果仍然消失,可能是PLC的硬件故障。

如果没消失,有可能是外部接线有误。导致冲突。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1555 点
下载积分: 3678 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-05-07
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-15 13:20
量测  24V 和0V  之间的电压是-24V

那可能是量反了,把针互换下就正了。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步