如题,许多工程师都是直接将安全光栅接到PLC,一些要求比较严格的场合都是将光栅接到安全继电器再接入PLC的,你们一般都是怎么接的呢?
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 7627 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 2641(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-05-10
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-14 18:00
国内部分人遵循的是能用即可,所以你看到直接进PLC点,
就拿西门子系统举例,以往标准做法是进安全继电器,通过安全继电器切断供电,现在有了profine以及安全PLCt,光栅直接进安全IO模块,再编写安全程序控制供电。 比以往的要省事,简单。
类似的还有急停,大部分也是直接进PLC点,和光栅差不多处理,