k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 319(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-04-28
查看k2416207的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-08 18:00
今天帮客户处理一个MODBUS通信问题,西门子200PLC,英威腾CHE100变频器,程序写好,怎么也通信不上,监控报文,报文没有问题,变频器的 波特率  校验位   数据位  停止位 检测了N遍都没有问题,怀疑通信口有问题,换了个变频器还是一样,折腾了几小时,回归手册发现手册没有介绍10功能码,难道不支持多线圈通信,然后程序改一下读写单个线圈果然好了,,。总结:遇见问题的时候还是得多看手册呐,不能想当然。
本帖最近评分记录:
  • 工控威望:+5(ymmfa) 感谢分享!
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2127 个
    工控威望: 2556 点
    下载积分: 3958 分
    在线时间: 1085(小时)
    注册时间: 2008-10-24
    最后登录: 2024-05-25
    查看libin520的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-08-08 18:57
    实践是检验真理的唯一标准。参数设置方面。有时没玩过确实是需要按手册结合实际去尝试。以前玩基恩士BL600条形码时。连接电脑来调试。下载参数。笨方面就是排列组合去时通讯参数。经历过很多次失败了。连上了。后来看中文说明书。长按standby键,然后用一组参数就能连接上。实际上这是临时通信参数。后来把它做成OPL后。不管它生产时与电脑用的是哪组通信参数。用临时通信参数都能进行监控,下载参数。而不用去理会多种机型实际用哪种通信参数。把每台机的参数备份。即使要更好硬件也能很快恢复生产。
    需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。