如题:
         西门子1500CPU带ES200sp的串口模块和施耐德ATV310 Modbus Rtu通讯


         我电脑使用ModScan32测试软件和变频器通讯,可读可写,完全正常;
然后电脑使用Modsim32软件和西门子通讯,也是可读可写,完成正常;

        最后奇葩的事问题发生了,西门子和变频器之间一直通讯不上。西门子程序是官网的参考程序样例,变频器参数也完全正常。
而且西门子技术也现场确认了西门子这边程序没有问题,他们也没办法解决了。硬件检查的。


有大神做过类似的案例吗?或者西门子和其他厂家变频器 Modbus Rtu通讯485通讯程序吗?
yu655792
多行动,梦想就不远
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 147 个
工控威望: 268 点
下载积分: 21381 分
在线时间: 436(小时)
注册时间: 2012-09-25
最后登录: 2024-03-13
查看yu655792的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-07 21:03
描述:485串口接线
图片:
描述:485串口接线
图片:
描述:不经过串口接线通讯报警
图片:
描述:不并联这个串口
图片:
           今天测试,把485串口并联到接线上面,竟然可以正常接收发送,但是如果把这个给拆了就会报81E2,再次复位之后,就会一直在busy中。好奇怪的问题啊???到底是什么原因呢?有大神遇到过吗?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(湛蓝小尔)
    yu655792
    多行动,梦想就不远
    级别: 略有小成

    精华主题: 0
    发帖数量: 147 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 21381 分
    在线时间: 436(小时)
    注册时间: 2012-09-25
    最后登录: 2024-03-13
    查看yu655792的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-08-08 09:56
    引用
    引用第5楼湛蓝小尔于2018-08-08 09:04发表的  :
    能买点好的转换器吗?
    研华ADAM试试。这个牌子,我也用过,淘宝货,我烧了三个,后来才知道,用户电源问题。

      
    理论上,西门子和变频器通讯直接西门子串口通讯模块就可以的,但现在必须要这个玩意才可以。
    yu655792
    多行动,梦想就不远
    级别: 略有小成

    精华主题: 0
    发帖数量: 147 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 21381 分
    在线时间: 436(小时)
    注册时间: 2012-09-25
    最后登录: 2024-03-13
    查看yu655792的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-08-08 13:17
    引用
    引用第8楼270056303于2018-08-08 10:52发表的  :
    地址和通讯指令的版本 别用高版本 我那时候 用高版本不好用 用低版本居然好用 具体为啥 我也不知道


    1500的CPU  modbus就一个通讯块,没有新旧之分的。你说的通讯地址   03读开始就是40001的
    yu655792
    多行动,梦想就不远
    级别: 略有小成

    精华主题: 0
    发帖数量: 147 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 21381 分
    在线时间: 436(小时)
    注册时间: 2012-09-25
    最后登录: 2024-03-13
    查看yu655792的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-08-09 14:55
    最终定稿:
                     增加485信号增强器已经正常通讯成功。
    yu655792
    多行动,梦想就不远
    级别: 略有小成

    精华主题: 0
    发帖数量: 147 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 21381 分
    在线时间: 436(小时)
    注册时间: 2012-09-25
    最后登录: 2024-03-13
    查看yu655792的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-08-17 08:52
    引用
    引用第12楼270056303于2018-08-14 09:55发表的  :
    首先变频的通讯参数必须设置对这个就不多说了
    其次是西门子的地址必须加1比如速度给定是8502那么西门子通讯块你必须写48503
    不用谢我
    因为好人一生平安



    谢谢提醒,地址是加40001。主要是必须把USB转485的调试的并在里面就可以了,但是换成485放大器也没效果,很奇怪的。西门子客服和技术也没法给出答复。