yu655792
多行动,梦想就不远
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 147 个
工控威望: 268 点
下载积分: 21381 分
在线时间: 436(小时)
注册时间: 2012-09-25
最后登录: 2024-03-13
查看yu655792的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-04 16:28
如题:
         西门子1500CPU带ES200sp的串口模块和施耐德ATV310 Modbus Rtu通讯


         我电脑使用ModScan32测试软件和变频器通讯,可读可写,完全正常;
然后电脑使用Modsim32软件和西门子通讯,也是可读可写,完成正常;

        最后奇葩的事问题发生了,西门子和变频器之间一直通讯不上。西门子程序是官网的参考程序样例,变频器参数也完全正常。
而且西门子技术也现场确认了西门子这边程序没有问题,他们也没办法解决了。硬件检查的。


有大神做过类似的案例吗?或者西门子和其他厂家变频器 Modbus Rtu通讯485通讯程序吗?
270056303
努力奋斗赶超富二代
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 134 点
下载积分: 616 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2010-09-22
最后登录: 2024-04-18
查看270056303的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-08 10:51
注意地址
270056303
努力奋斗赶超富二代
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 134 点
下载积分: 616 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2010-09-22
最后登录: 2024-04-18
查看270056303的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-08 10:52
地址和通讯指令的版本 别用高版本 我那时候 用高版本不好用 用低版本居然好用 具体为啥 我也不知道
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yu655792) 1500的通讯块就一种,你 ..
    270056303
    努力奋斗赶超富二代
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 616 分
    在线时间: 33(小时)
    注册时间: 2010-09-22
    最后登录: 2024-04-18
    查看270056303的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-08-14 09:52
    我做过
    270056303
    努力奋斗赶超富二代
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 616 分
    在线时间: 33(小时)
    注册时间: 2010-09-22
    最后登录: 2024-04-18
    查看270056303的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-08-14 09:55
    首先变频的通讯参数必须设置对这个就不多说了
    其次是西门子的地址必须加1比如速度给定是8502那么西门子通讯块你必须写48503
    不用谢我
    因为好人一生平安
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yu655792) 热心助人!