gz068909
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 269 点
下载积分: 973 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2024-05-08
查看gz068909的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-04 08:54
有哪位大神遇到过QD75D4型号模块的当前进给值800-801 机械进给值802-803在电机没有启动的情况下发生变化
监视 缓冲器里面的数据进行无规律的变动 实际电机并没有启动 为了验证电机没有启动 已经把电机启动条件全部断开
数值还是发生变化 查了很多资料也没找到原因 难道是干扰?同1模块只有一个轴有这问题 很奇怪 旁边的模块也有1个轴
有该故障
每天学习一点点
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 472 个
工控威望: 2602 点
下载积分: 6702 分
在线时间: 490(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-05-28
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-24 11:35
箱體接地有處理嗎?
之前我有遇過伺服馬達自行亂動
也遇過譯碼器接QD62在沒有轉動下數值一直跳動
最後查出是接地的問題