pr0911
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 76 点
下载积分: 943 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2018-07-15
最后登录: 2023-09-23
查看pr0911的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-31 11:06
最近剛接觸 西門子 S7-1200 的 PLC

才搞定硬體的設定錯誤


突然想到,計時器或是計數器,會有變數,

像三菱就是 [T50 D100],我只要改變D100的值,就可以改變秒數


第一次摸 西門子  計時器是拉下來的方塊,左下角輸入 3000 會變成 T#3S

如果要輸入變數,我要用啥 代號 ?
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-05-28
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-01 08:15
1. 西门子S7-1200的计时器的时基是ms级的,也就是你的PT值为1时,其计时时间为1ms;
2. S7-1200的计时器是属于FB块,也就是我们常说的功能块,在使用时会跟随背景DB;
3. 在对S7-300/400或S7-1200/1500等PLC使用数据变量时,建议建立单独的DB块,计时器的DB类型是Timer类型的,而反应到触摸屏上的时候,则为32bit整型。