FX5U定位测试,感应到极限(X5,X1)PLC的ERR指示灯就亮,定位运动正常。可以把这个报警屏蔽吗,不让ERR指示灯亮。我的测试程序如下
fx5u.taobao.com
gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 3459 点
下载积分: 2124 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2024-06-11
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-01 20:48
你可以复位sm50,那个红色报警灯就会灭