huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 657 个
工控威望: 5989 点
下载积分: 1589 分
在线时间: 553(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-10-25
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-30 14:50
图片:
图片:
图片:
图片:
FX5U定位测试,感应到极限(X5,X1)PLC的ERR指示灯就亮,定位运动正常。可以把这个报警屏蔽吗,不让ERR指示灯亮。我的测试程序如下
fx5u.taobao.com
gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 467 个
工控威望: 3829 点
下载积分: 2841 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2024-10-31
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-01 20:48
你可以复位sm50,那个红色报警灯就会灭
联系电话15071699246,QQ296686949