zengtie1991
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1436 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2018-09-24
查看zengtie1991的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-29 15:11
请教一台威纶触摸屏MT8102IE与5台FX3UPLC通信进行数据读取与传输,小弟有一个项目分别是5台设备组成一条自动化生产线,用5台FX3UPLC加一个触摸屏MT8102IE,触摸屏用来控制这5台3UPLC,请问各位老师有什么方法?
libenlong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 308 点
下载积分: 5042 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2018-08-03
最后登录: 2021-05-04
查看libenlong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-05 12:08
图片:
图片:
图片:
每个PLC加一个FX3U-485-BD通讯模块,接线方法如图所示,5个PLC的RDA/RDB/SDA/SDB都接一起,在屏上用5个站号,在屏上显示或设置需要寄存器地址
libenlong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 308 点
下载积分: 5042 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2018-08-03
最后登录: 2021-05-04
查看libenlong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-05 12:46
图片:
图片:
图片:
刚才没上图,每个PLC加一个FX3U-485-BD通讯模块,接线方法如图所示,5个PLC的RDA/RDB/SDA/SDB都接一起,在屏上用5个站号,在屏上显示或设置需要寄存器地址