楼主  发表于: 2018-07-29 15:11
请教一台威纶触摸屏MT8102IE与5台FX3UPLC通信进行数据读取与传输,小弟有一个项目分别是5台设备组成一条自动化生产线,用5台FX3UPLC加一个触摸屏MT8102IE,触摸屏用来控制这5台3UPLC,请问各位老师有什么方法?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1013 个
工控威望: 1805 点
下载积分: 531 分
在线时间: 1096(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-05-29
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-30 09:18
5台不建议用485,特别是有电机控制的启停情况,有延迟,然后会导致定位不准,如果屏幕只是输入参数和读取监控参数,没有对电机有直接的启停控制,那就还可以,最好是用以太网通讯
楼主留言:
大家好,这个生产线是这样的,
1.它由5台设备组成的一条自动化生产线,总长度20米,每台机有2-8个伺服,不同段机台有机器人,总台数6个机器人等
2.控制要求:一个主操作触摸屏为总控操作台,对1-5台机的运行,监控,手动调试,参数设置,报警等等需要可以控制及显示。
3.组装产品的规格是1-8#型号,当我在触摸屏输入型号A1,各个机台对应A1产品等的位置数据等自动调好,对应每台机的自动调节夹具以及不同型号高度,位置,组装动作,【因为有很多机械硬件高度是有伺服自动调节】,这个可以简单的第一个Y点输出控制4台输