请教下论坛各位大师,定位模块NC413的四根轴当前脉冲数保存在哪个寄存器里面啊?  知道的麻烦说一下啊,非常感谢
承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。
微信:nightblueblue,备注:工控人
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 1889 点
下载积分: 533 分
在线时间: 1187(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2026-05-15
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-24 15:36
图片:
感谢大家关注,脉冲数存放在I+8里面,I的值如图
承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。
微信:nightblueblue,备注:工控人