现在有23个温度要控制,温度(PT100)直接采集到PLC(一定要采集到温度数据)然后控制固态继电器输出,用FX的话,拓展模块要远远超过8只,现在想用Q系列却不太熟悉,看到Q64TCRTN自带温度PID控制输入输出,看了一下有点不太懂,一个这样的模块是可以控制四路温控吗?还有就是有没有像是FX3U-422-BD一样的拓展板,我想一个连触摸屏一个连电脑的,拜谢抽时间看帖子的各位大哥
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 487 点
下载积分: 4001 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-05-18
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-21 19:49
1、如果有现成的FX系列PLC,可以加装485BD功能板,FX3U还可以加装FX3U-485ADP-MB(编程容易些),再加2个16路模拟量输入的MODBUS-RTU模块(目前国内最多的就只有16路),用于接温度传感器PT100。PLC与MODBUS模块通信,读取温度数据。也可以直接用23个具有MODBUS通信的温度传感器。这样的投资成本少,编程工作量大。我就是采用这种方法,读取了3个多功能电能仪表的36个数据(三相电压、电流、有功功率、无功功率等)。再加一个以太网模块(也可以不加,走422通信),用于与触摸屏通信。
2、采用Q系列,需要加装基板、电源模块、输入、输出模块、3个8通道的PT100温度采集模块或8通道的AD转换模块(常见的是4通道,8通道好像很少或者可能没有)、通信模块(与触摸屏通信),整个算下来至少上万元。而且编程工作量不算少。