vir智能
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 200 点
下载积分: 851 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2017-06-09
最后登录: 2022-05-15
查看vir智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-19 15:55
图片:
三菱伺服驱动器MR-J4-10A,与PLC接线后电机不动,接线如图,程序如右上角。+24V接了DICOM20、21脚、12脚
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2168 个
工控威望: 2398 点
下载积分: 11514 分
在线时间: 909(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-05-14
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-20 09:37
应该他的NP接电源的正极吧,不知伺服说明书上的接线图是什么?PLC的接线如何是什么型号的?