张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 459 点
下载积分: 3075 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-04-16
查看张兆楠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-19 15:36
S7 1200/1500 PN以太网连接控制V90 PN伺服。有两种方式,1工艺对象添加设置,使用工艺指令Motion  control 来控制。2通过FB284 功能块控制。

我现在学习中用的FB284,调试过程中遇到了一些问题:
1.JOG速度、回原点速度不可在触摸屏做变量设置,需在驱动器里写死,感觉不人性化,有没有什么其他方法?
2.回原点,碰到正负极限之后的运动方式,供应商告诉我要在程序里做禁止运行,不能实现碰到极限反向运动继续寻找原点,三菱
FX3U都可以实现,还是说 我的方式不对?

因为第一次用西门子做三个轴项目,还不是很懂,请教一下最好选哪种控制方式,两者在控制效果上一般选哪个?
谢谢
huangfajia
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 17984 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2013-01-30
最后登录: 2023-05-03
查看huangfajia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-30 16:41
用FB284也遇到不自动搜原点的,客服说不支持要自己来写
楼主留言:
回原点碰到极限后不自动返回继续搜索
huangfajia
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 17984 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2013-01-30
最后登录: 2023-05-03
查看huangfajia的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-01 12:17
我做的项目是带三个V90PN,用的FB284,感觉挺方便的