mrkennedy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 132 点
下载积分: 598 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-02-13
最后登录: 2019-12-24
查看mrkennedy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-19 09:19
变频器带的电机 驱动一个物料小车 在程序中控制的小车的进入和出来,用两个接近传感器,分别检测小车的进入和出来的到位  程序设置 一旦检测到这两个信号  即认为进入或出来到位  这时要求小车停止,其他机构开始取料,等等。。。

那么这种情况下,小车的停止 变频器需要接制动电阻么?  一般情况下来说的话。

变频器为三菱的 FR-D720 0.75KW    单相 220v   额定电流大约4.45A   负载重量大约4.45A
谢谢!
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2015-09-11
最后登录: 2024-05-11
查看yrm258的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-19 11:09
快速停机就要加电阻。
人生没有如果只有后果