小刺
我们都没错
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 302 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-03-22
最后登录: 2024-04-19
查看小刺的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-13 14:19
图片:
电路图如图所示,低压启动过程,看现场接触器动作是,先开KM2,5秒后启动KM3,KM3启动后复位KM2(这里看着有大约0.5秒的延迟)然后启动KM1,接着复位KM3(此处大约也有0.5秒的延迟)开始正常供电。187V来自线体总的变频电源,KM1和KM2互锁。

请大神帮忙帮忙解释解释
小刺
我们都没错
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 302 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-03-22
最后登录: 2024-04-19
查看小刺的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-13 14:23
急呐,在线等大神赐教
小刺
我们都没错
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 302 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-03-22
最后登录: 2024-04-19
查看小刺的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-13 16:31
3相187V电压应该是从变频电源出来的