楼主  发表于: 2018-07-12 09:30
我有个工程,用了一台226,一个SMART V3触摸屏,以及四台国产伺服驱动器,我把他们之间做了一个485通信,设置好后,通信正常,但是有一个问题让我很不解,我在触摸屏上组态了一个IO域,变量是vw100,然后plc程序里用了一个MOV_W指令,将VW100中的值移动到VW200中,然后用了一个MBUS_MSG指令进行写操作,将VW200中的数值写到驱动器內的一个寄存器中。比如我写一个500进去,这个值不会立刻写入到驱动器中,而是我必须手动对plc进行重新启动,就是拨一下plc上的run   stop   run重新启动一下,这个数值才能写入到驱动器中,请问这是为什么?这样实际操作中很费劲。如何编程才能在不重新启动plc的情况下直接将数值写入呢?
dalao123
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 893 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 10745 分
在线时间: 573(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2025-08-31
查看dalao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-03 14:02
一次触发一次
plc