我不是老板
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 509 个
工控威望: 599 点
下载积分: 832 分
在线时间: 1518(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-05-28
查看我不是老板的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-08 17:32
师傅们,我用的是三菱FX3SA的PLC,然后用多段速开关X0-X3形成8421码控制伺服控制器调速的程序,是用的DPLSY指令Y000输出脉冲。我已经把程序拷贝到PLC里面,现在发现有一些档位没有脉冲发出,在线监控PLC时Y000是OFF状态,我看了一下PLSY指令说的是只有脉冲数量不可以运行时修改,但是频率可以修改,我研究不明白了,希望师傅们解答一下?
[ 此帖被我不是老板在2018-07-08 19:07重新编辑 ]
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 885 点
下载积分: 2687 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2018-01-11
最后登录: 2024-05-15
查看杨哲1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-09 09:34
虽然你是连续输出脉冲的,但是它也是有限制的一次最多能输出2147483647个脉冲(32位),所以你应该在DPLSY前面加一个M来断开输出。