lcg2017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 100 点
下载积分: 914 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2017-04-19
最后登录: 2018-07-11
查看lcg2017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-04 15:01
三菱QD70P8与MR-JE-40A 电机只往一个方向转动   PA13设置201   方向接的35,扩展端子接的B2 脉冲接的B4  。请教一下为什么只有一个方向反方向不动。
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-05-28
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-05 10:21
看一下PLC和驱动器的参数里面的脉冲方式,个人认为应该是其中一个的脉冲方式是脉冲+方向了,还有就是定位方式,是不是用的是相对模式了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(蒲城风信子) 热心助人!