我算的负载总功率45kW,那么总电流大概在90A左右,电控柜主空开选择125A的小不小?
有没有准确的计算方法求提供。
神州孟
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 53 点
下载积分: 688 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-07-13
最后登录: 2018-08-06
查看神州孟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-13 11:03
需要确认负载类型、功率因数
神州孟
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 53 点
下载积分: 688 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-07-13
最后登录: 2018-08-06
查看神州孟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-16 14:22
三相交流电
P=1.732*U*I*cosφ*η  
P:功率
U:电压380V
  I:电流
cosφ:电机功率因数取0.8
η:电机机械效率取0.95
45000=1.732*380*I*0.8*0.95  计算得额定电流约90A