楼主  发表于: 2018-07-04 13:48
我算的负载总功率45kW,那么总电流大概在90A左右,电控柜主空开选择125A的小不小?
有没有准确的计算方法求提供。
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-05-15
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-05 08:46
如果全是3相380V的电机的话,算出来总电流是90A没错,但如果里面有3相380V电加热的话,加热管的电流要按功率×1.5算,如果有单相220V的负载的话,最好把几个单相负载尽量平均分到3相里,然后分配完之后单相最大功率的算单相电流(一般是按功率×4.5计算),然后再把所有的电流加在一起算总功率。如果单相负载平均到各相之后各相之间的电流偏差较大的话,建议用4P的断路器,这样的话,即便是在进行3相分配是出现相序不平衡,但由于3相对零都处于平衡,所以也不会出现断路器跳闸的现象。
楼主留言:
负载都是三相异步电机,加热和电机电源是分开的,用到220V的就几个灯和PLC基本不用考虑。4P的断路器价格要翻好几番的