楼主  发表于: 2018-07-04 13:48
我算的负载总功率45kW,那么总电流大概在90A左右,电控柜主空开选择125A的小不小?
有没有准确的计算方法求提供。
草原牧人
学必真,行必果……
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 412 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 956(小时)
注册时间: 2007-10-02
最后登录: 2024-05-10
查看草原牧人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-04 20:53
根据P=1.732*U*I*cosφ*η  
代入式:45000=1.732*380*I*0.8*0.95  计算得电机工作电流约90A
P:电机功率
U:供电电压取380V
  I:电机电流
cosφ:电机功率因数取0.8
η:电机机械效率取0.95