浪嗨嗨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2017-04-07
最后登录: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-02 13:44
FX3U-1PG脉冲线后面要接个电阻才可以接到步进那边去,
可不可以提供这个电阻的型号,用多大功率的
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-05-15
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-02 16:13
这个电阻主要是分压限流用的,因为早期的伺服多是靠单片机的输出引脚拖动的,电压一般不会超过5V,但是后来流行PLC之后,由于PLC的输出电压一般都是DC24V,所以只能通过增加分压限流电阻来保护伺服的输入引脚。市面上2k的一般不是很好买,一般都是用1/4W,2.2k的电阻,分出的电压和限制的电流和2k的相差不大。