楼主  发表于: 2018-06-30 20:47
各位大神求助,一个维纶触屏,怎么控制两台三菱FX1N?具体怎么操作?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1804 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1095(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-05-15
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-03 16:13
1、可以使用威纶屏的两个com口分别和两个PLC通信,前提是屏的两个口都支持485,PLC需要两块485BD;
2、可以使用屏幕的一个485口,把两个PLC的两块485BD并起来,两个PLC设定不同的站号,在屏幕里面用站号进行轮询通信,比如写入1号站PLC的D100,地址格式1#D100;
3、两个PLC作主从通信,数据在主站PLC进行交换,两个PLC的话可以用485通信方式,屏幕和主站PLC可以使用232通信,这种方式缺点是交换数据相对多一点的话延迟比较厉害;