楼主  发表于: 2018-06-27 12:49

说明书上三菱FX2N 的PLC高速计数器单相最高60KHZ、双相最高30KHZ。这里说的60KHZ频率,是不是说一秒钟可以计60000个脉冲频率???
一秒钟能计60000个脉冲频率,感觉不太可能吧??
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2797 个
工控威望: 3569 点
下载积分: 3417 分
在线时间: 3724(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-31
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-27 12:58
怎么不可能?
高速计数器只有X0,X1两个点,
现在新出PLC很多支持单相100KHZ。