我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 523 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-05-17
查看我爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-26 19:37
现有fx3u-1pg模块,运行参数为h20c0. 接线到驱动是脉冲+方向但现在手动只往一个反方向右方不动而监控时有脉冲输出?请高手们指导。谢谢
ronny.0921
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 1061 点
下载积分: 703 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2018-01-03
最后登录: 2023-08-04
查看ronny.0921的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-27 10:19
-->驱动是脉冲+方向
這個沒有設好
ronny.0921
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 1061 点
下载积分: 703 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2018-01-03
最后登录: 2023-08-04
查看ronny.0921的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-29 13:20
图片:
如圖片
伺服設成上圖模式,1PG設成下圖模式
就會產生只能走單向的情形