sam029
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3329 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2011-05-12
最后登录: 2024-05-22
查看sam029的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-26 11:59
  昨儿在客户厂里面遇到一个问题,通过三菱FX1N-40MT控制一个E740 0.75KW的变频器,电机正转时一切正常,但是一切换到反转,电机转一下,就停止了。变频器就显示E.THT故障。
如果把电机从变频器上脱开,正反转都正常,变频器输出端也有电压。电机与负载已经脱离,没有机械上的卡阻。请问各位有遇见过这种问题的吗?谢谢
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 15166 点
下载积分: 14179 分
在线时间: 3440(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-05-25
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-26 19:26
变频器是新的吗?你把参数说明是对照一下,看设置错误没有