西门子MODBUS RTU最多可以连几个PLC
我看到你了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 619 点
下载积分: 490 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2018-05-02
最后登录: 2023-09-22
查看我看到你了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-26 08:42
试过用S200的做液位在线监控,用modbus连一个第三方的数据采集模块和无线广播模块,就2个站,半米长的通讯线,那速度慢得吐血,我都服了

不过用回他自己的协议还是很不错的
我看到你了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 619 点
下载积分: 490 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2018-05-02
最后登录: 2023-09-22
查看我看到你了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-26 09:13
引用
引用第5楼hpl1111于2018-06-26 08:53发表的  :
欧姆龙PLC跟西门子对接,花了几天,终于确定用MODBUS TCP

老哥,你这样做的目的是什么呢,如果只是数据上互联通讯,不如直接用个带网关功能的触摸屏做个一屏多机,数据在触摸屏上做通讯不就好了。不用理他什么通讯协议的,你这次是欧姆龙和西门子,如果下次是三菱和西门子,或者欧姆龙和三菱,你每次都这样做通讯啊,PLC程序还要写相应的收发指令吧。
我看到你了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 619 点
下载积分: 490 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2018-05-02
最后登录: 2023-09-22
查看我看到你了的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-26 10:10
引用
引用第7楼hpl1111于2018-06-26 09:59发表的  :
没有办法,我也想用PROFINET ,欧姆龙不支持,欧姆龙的ETHERNET 更是菜鸟级别

我的意思就是你别纠结那些厂家自己的协议,你用个网关把这些不同厂家的设备桥接起来通讯就好了,网关一般都集成几百种市场上常规的驱动的
楼主留言:
你好,具体怎么玩
我看到你了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 619 点
下载积分: 490 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2018-05-02
最后登录: 2023-09-22
查看我看到你了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-26 16:20
引用
引用第10楼hpl1111于2018-06-26 11:23发表的  :
通讯这个,我不是特别懂,请指教怎么玩桥接


PLC<-->网关<-->PLC
网关那里一般有可以直接添加你所接到这里的设备,和一些触摸屏的一屏多机方案一样,没试过一屏多机的话百度一下或者论坛搜索一下也会有

  
上面图片的协议够多了吧,直接选你PLC的型号就好了。然后数据在网关上做交换,现在不少厂家的产品都支持,我这个图是威纶通的