三菱FX-3U我习惯用子程序写,分手动和自动,手动时复位所有自动驱动条件,自动时复位所有手动驱动条件。输出气缸一般都用置位和复位,个人感觉写起来很方便,好像暂时五六个没有危险的项目做完也没发现什么漏洞。但是我们这边老工程师都用中继线圈来写过程。请有经验的工程师帮参考参考提提保贵意见,不胜感激。
附件: 程序写法问题.rar (159 K) 下载次数:132
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3717(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-16
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-24 17:55
如果怕手自动转换出错,可以将程序分成几部分,
1.M8002,初始化,如初始化模块和通讯的参数,
2.M8000,一直运行部分,如读取模块数据
3,P0,手动跳转部分
4,P1,   自动跳转部分

程序不会交叉出错。
楼主留言:
非常感谢你的回答。对我有很大帮助。