问题是这样的:电机调速器有CW、CCW、COM,默认CW与COM连接。现在要PLC控制电机正转或反转,PLC输出2点信号Y0、Y1,请教大师兄大师姐们该如何接线呢?新手不是很懂接线。
卖菜大叔
未来,是靠把握机会和努力地奋斗
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 9018 点
下载积分: 8414 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2015-02-04
最后登录: 2024-05-16
查看卖菜大叔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-23 10:49
同二楼,最好用两个Y0\Y1控制继电器线圈,一个继电器的常开接CW,COM,另一个接CWW,COM。这样的接法是保护PLC输出端口,防止负载烧毁而引起的短路故障损坏PLC内部继电器