问题是这样的:电机调速器有CW、CCW、COM,默认CW与COM连接。现在要PLC控制电机正转或反转,PLC输出2点信号Y0、Y1,请教大师兄大师姐们该如何接线呢?新手不是很懂接线。
zhouyiamor
学无止境,共同进步!  
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 212 点
下载积分: 53118 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2014-08-28
最后登录: 2023-11-24
查看zhouyiamor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-25 21:14
个人觉得最好Y0控制正反转,Y1控制启停。或者Y0控制启停,Y1控制正反转。