楼主  发表于: 2018-06-22 21:32
今天碰到的,所有的Y点都没输出,PLC也在停止位,可是PLC一上电 所有Y点都和COM点接通了,导致所有负载继电器都得电,这是什么原因 PLC是三菱FX128MT的 有碰到的朋友吗 线路已查无错误,PLC为新PLC 不是一个Y点 是所有的Y点。。。。。。加急
每天一点点
龙海儿
走不完的自控之路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 883 点
下载积分: 1487 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2018-04-13
最后登录: 2024-04-24
查看龙海儿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-23 08:59
先检查,自己的程序,程序没问题,再把负载 全拆掉,空载试验一下。如果还是这样,plc坏了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(小小一电工) 感谢分享! 细节很重要
  • 走不完的自控之路