楼主  发表于: 2018-06-22 21:32
今天碰到的,所有的Y点都没输出,PLC也在停止位,可是PLC一上电 所有Y点都和COM点接通了,导致所有负载继电器都得电,这是什么原因 PLC是三菱FX128MT的 有碰到的朋友吗 线路已查无错误,PLC为新PLC 不是一个Y点 是所有的Y点。。。。。。加急
每天一点点
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1804 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1096(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-05-20
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-25 09:58
我都是用晶体管的多 继电器型的没咋研究  感觉晶体管的虽然脆弱但是耐操啊