大家好:
      想问下,1段线体大约用了50个1.5kw的三相电机,采用接触器控制,大家有什么好的布线方式,电控柜怎么摆放,如果从1个控制柜里面拉出来50根电缆是不是太浪费电缆了,有没有什么合理的方式?
      大家平时做流水线,都是布线的,
    
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 1381 点
下载积分: 869 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2018-04-13
最后登录: 2025-10-10
查看龙海儿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-20 15:25
可以把50个 分为10段,一段带5个   5个共用一组UVW, 可以降低线径  。如果允许,可以再少分几段,但是注意线径