mrkennedy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 132 点
下载积分: 598 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-02-13
最后登录: 2019-12-24
查看mrkennedy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-20 14:34
变频器输出端,接两台电机。分别用接触器切换。
两台电机的运行没有规律,有时同时在运行,有时只运行一台,也有可能A运行了一段时间还没停,B就开始运行了,此时两台同时运行,过了一段时间A停止,B单独运行,再过一段时间B也停止。。。。。。其实就是分别控制上下料的皮带电机。。。。

请问这样只用一台变频器,输出通过两个接触器切换,可以实现上述功能吗?谢谢!
心情不错
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 819 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7022 分
在线时间: 1615(小时)
注册时间: 2007-07-13
最后登录: 2024-05-12
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-21 08:10
引用
引用楼主mrkennedy于2018-06-20 14:34发表的 新人求教,关于一个变频器拖动两台电机。 :
不可以,这里不是变频器选大点的问题,
大家注意了没有:也有可能A运行了一段时间还没停,B就开始运行了
也就是说如果变频器正在输出时,突然接入另一台负载。这样是不行的。
不管你控制几台电机,必须在变频器运行之前接入。
你仔细看下变频器手册吧,关于变频器与电机之间安装接触器等开关器件的说明。