mrkennedy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 132 点
下载积分: 598 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-02-13
最后登录: 2019-12-24
查看mrkennedy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-20 14:34
变频器输出端,接两台电机。分别用接触器切换。
两台电机的运行没有规律,有时同时在运行,有时只运行一台,也有可能A运行了一段时间还没停,B就开始运行了,此时两台同时运行,过了一段时间A停止,B单独运行,再过一段时间B也停止。。。。。。其实就是分别控制上下料的皮带电机。。。。

请问这样只用一台变频器,输出通过两个接触器切换,可以实现上述功能吗?谢谢!
乡村菜鸟电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 428 个
工控威望: 681 点
下载积分: 860 分
在线时间: 536(小时)
注册时间: 2018-05-30
最后登录: 2024-04-27
查看乡村菜鸟电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-21 12:21
一拖二是可以的,但你说的这个情况肯定不行,A启动后一段时间B可能随时启动,假如此时输出50HZ,B突然启动,等同于全频启动,会有很大的冲击电流,除非你的变频器选的很大,但这样又起不到过电流保护,实在没什么意义,楼主单位里很穷?一台变频器都买不起?