mrkennedy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 132 点
下载积分: 598 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-02-13
最后登录: 2019-12-24
查看mrkennedy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-20 14:34
变频器输出端,接两台电机。分别用接触器切换。
两台电机的运行没有规律,有时同时在运行,有时只运行一台,也有可能A运行了一段时间还没停,B就开始运行了,此时两台同时运行,过了一段时间A停止,B单独运行,再过一段时间B也停止。。。。。。其实就是分别控制上下料的皮带电机。。。。

请问这样只用一台变频器,输出通过两个接触器切换,可以实现上述功能吗?谢谢!
龙海儿
走不完的自控之路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 883 点
下载积分: 1487 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2018-04-13
最后登录: 2024-04-24
查看龙海儿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-20 15:19
变频器功率大于 两台电机总和1.2-1.5倍,,,变频器频率加减速时间 设计范围内设置大一点,
走不完的自控之路