工控小二
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 223 点
下载积分: 1596 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2013-11-21
最后登录: 2024-01-10
查看工控小二的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-18 10:54
图片:
图片:
安川伺服器SGD7S-5R5A00A002,使用环境:温湿度都正常,灰尘少量,电压稳定,就是这款总是显示一个小横杠,主板损坏,是什么原因安川技术支持也说不清楚,其他型号的伺服都好的。大神有没有遇见过的啊
      
      
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 282 个
工控威望: 5172 点
下载积分: 20553 分
在线时间: 189(小时)
注册时间: 2014-05-10
最后登录: 2024-05-08
查看      的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-25 14:15
我修过  是电源问题   驱动板和主板之间有个小的电源板问题   5V低
买本司设备提供免费技术培训PLC触摸屏编程包教包会,另免费提供威纶解禁,西门子200smart 解密  FX5U解密  欧姆龙扩展密码   基恩士解密  松下FPXH FPX  FP7解密 海泰克解密丰炜PLC  安川解密GOT2000解密 。解密是不要钱的、交个朋友