如图:大车为母车,只在大车轨道左右移动,小车为子车,只在小车轨道前后移动。在触摸屏上设置小车能在任意点到任意点。定位控制:比如小车在A1点,我想 让他到B3点,小车就在当前的位置去B3点。并且小车要有两个移动速度,快到目标点就减速,到目标点停止。          我所想的减速方案是小车用变频多段速控制,小车机构上面装一个光电开关,在每个点的前面装一个挡片用来被光点检测。 但是定位程序要做的话,好复杂啊!只能通过计数来知道小车走到哪了。然后再减速。。好复杂的程序,有没有更好的方案。 西门子1200PLC。不能用伺服。求大神有更好的定位方案啊。
好久不见啦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2018-04-30
最后登录: 2020-05-21
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-12 10:59
位置多用编码器,位置少可以用光电。
好久不见啦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2018-04-30
最后登录: 2020-05-21
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-12 21:49
用接近开关或光电
以西门子plc为例,
1,i0.1–0.4为大车位置A,B,C,D4个输入点,i1.1–1.6为小车位置输入点(4个开关并联),
2,用M中间继电器区,作给定地址。
3,大车优先级高于小车。
4,以大车为例,输入点i0与m0比较,小于时大车前行,大于时大车后退,相等时大车不动。
5,高低速还没想好。

打字慢,先到这。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
    好久不见啦
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 281 个
    工控威望: 429 点
    下载积分: 7177 分
    在线时间: 175(小时)
    注册时间: 2018-04-30
    最后登录: 2020-05-21
    查看好久不见啦的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-06-13 17:22
    大,小车的行程是多少?
    大,小车的电机功率?
    详细点,大家好出主意。
    [ 此帖被好久不见啦在2018-06-13 19:33重新编辑 ]
    好久不见啦
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 281 个
    工控威望: 429 点
    下载积分: 7177 分
    在线时间: 175(小时)
    注册时间: 2018-04-30
    最后登录: 2020-05-21
    查看好久不见啦的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-13 22:14
    13楼的方案更好一些,支持!
    需要加一个回原点的程序,防止发生错误后,可以重新开始。
    或者手动输入现在的实际位置。

    用计数的方式来确认位置,前进时+,后退时用减法,用1.2.3.4表示大车的位置a.b.c.d。
    例如:大车在a处,当前进到b处时采集一个脉冲+1,到c处时就加2。这样就有了位置。当你想让大车去d处时,输入数字4,程序把4和1作运算,4大于1大车前进,减速光电采集到3个脉冲,+1(a处)后=4开始低速运行,位置光电=4时大车到位停止。
    小车略同。

    小小的plc就可以,如西门子LOGO。
    [ 此帖被好久不见啦在2018-06-13 22:59重新编辑 ]
    好久不见啦
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 281 个
    工控威望: 429 点
    下载积分: 7177 分
    在线时间: 175(小时)
    注册时间: 2018-04-30
    最后登录: 2020-05-21
    查看好久不见啦的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-14 11:18
    上面的方案是:
             大车上三个光电(一个前进低速运行信号,一个后退低速运行信号,一个停止信号)
             小车同上
             两个光电也行,但是两个方向的减速程序复杂一些。


    无线通讯用两个plc+人机,有线通讯可以用一个plc+人机。
    [ 此帖被好久不见啦在2018-06-14 11:30重新编辑 ]