为啥西门子输入端子还要接DC24V电源,三菱的不是直接不用电源提供一个干接点就好了么,还有西门子的输出端子,个人认为Q0.0相当于Y0,L+相当于COM1,然后就好了,西门子怎么又多了一个M端子,个人觉得西门子外部接线比三菱的复杂!有没有师傅帮我解答一下这是为什么
分享
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1068 个
工控威望:
1889 点
下载积分:
533 分
在线时间: 1186(小时)
注册时间:
2017-02-09
最后登录:
2026-05-12
查看nightblueblu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-07 14:20
全看
|
小
中
大
输入端和输出端接的的24V或者0V是为了让你的输入信号和输出信号形成回路,不然你用两个独立电源试试 ,一个电源给PLC供电,一个电源24V接入输入点你看有没信号
承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。