xuqe2018
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 60 点
下载积分: 707 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2018-03-12
最后登录: 2018-11-03
查看xuqe2018的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-06 11:36
FX2N-16EX输入扩展模块指示灯正常亮灭,程序上监控不到,触摸屏上也没反应,因为人不在现场,想问下会不会是24V接线出问题?如果拔掉24V的接线,灯会亮吗?
周先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 338 点
下载积分: 7272 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2024-04-27
查看周先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-06 13:40
拔掉肯定不会亮的,就如同你所说的先查下24V电源是否接反了