tangrenbo98
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 199 点
下载积分: 598 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2009-08-14
最后登录: 2024-05-05
查看tangrenbo98的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-03 20:07
我有一台台达5.5千瓦变频器,工作状况带动的设备类似凸轮一样,开机甩起来惯性比较大,运行过程总出现ou过压报警,请嘎鲁大神支支招怎么处理 谢谢
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2157 个
工控威望: 2387 点
下载积分: 11492 分
在线时间: 908(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-04-30
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-04 17:05
你只说了问题的一部分,问你5.5的变频器带多大功率的电机?变频器是台达什么型号的?如果变频器与电机接线都没问题,的考虑你变频器选型配置存在问题。