工程时间紧迫,明晚要调试,能写的代价私我。


PLC型号:S7-200SMART  CPU SR20 12进8出
扩展模块:S7-200SMART  EM AE04 4AI
触摸屏:SMART 700 IE V3
开关输入:I0.0煤气泄漏检测一  I0.1 煤气泄漏检测二  I0.2 点火信号
开关输出:Q0.0 电磁阀A   Q0.1 电磁阀B  Q0.2 运行指示灯 Q0.3 警示指示灯 Q0.4 警报指示灯 Q0.5 蜂鸣器    
模拟量输入:AI1:A罐煤气压力   AI2:B罐煤气压力  
压力传感器:0-1MPa  4-20mA变送输出

控制要求:
触摸屏做3个开关,1、启动  2、停止  3、复位;做一个报警显示条,提示当前设备状态。
触摸屏上做个开关:启动;点击启动,运行指示灯Q0.2亮,触摸屏上显示2个压力,同时可以设置一个参数W,A罐压力大于设定值W,开启电磁阀A,A罐压力小于设定值W且B罐压力大于设定值W,关闭电磁阀A Q0.0,开启电磁阀B Q0.1;警示指示灯Q0.3亮,蜂鸣器Q0.5响;点击复位,蜂鸣器复位,工作人员更换煤气罐A后压力大过设定值W警示灯复位。同理B罐压力小于设置值时切换至A罐。
当AB罐都小于设定值时关闭AB阀门,警报指示灯开启,蜂鸣器开启。
当检测到AB煤气泄漏I0.0/I0.1任意一个动作时关闭AB阀门,警报指示灯开启,蜂鸣器开启。
三色指示灯,警报指示灯亮时,警示灯和运行灯不亮;警示灯亮时,运行灯不亮;警报灯>警示灯>运行灯。
蜂鸣器,出现AB罐压力低或煤气泄漏时置位,按复位后复位,信号重新触发再次置位。
点击停止,AB电磁阀均关闭。
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-24 13:09
很简单的一个程序啊