白萝卜大白菜
To be a better man.
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 223 个
工控威望: 2032 点
下载积分: 3859 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2018-01-03
最后登录: 2024-05-16
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-01 14:10
按正常接线,地线接上,设备不带电的。把地线拆了,用万用表测地线跟设备外壳上有AC110V的电压,这正常吗?  送了台设备到客户哪总是跳闸。设备放在一个很大的注塑机旁边,电也是从注塑机上引过来的(L/N/PE)。现在用着用着搞得客户的注塑机的总闸都跳了,这酸爽不要不要的。有没有大佬能给我分析分析什么原因??
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2168 个
工控威望: 2398 点
下载积分: 11514 分
在线时间: 909(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-05-14
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-04 08:50
你设备是单相220V的吗?还是三相380V的?前段时间我也遇到一台单相220V的老化试验机。送电就跳漏保。换啦开关、线缆都不行。也是去掉接地线设备正常,接上接地线就跳。最后将输入的火线与零线交换下,问题解决,底线也接上了。我也始终不明白,供你参考