wangyuh7400
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 199 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4719 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2026-03-27
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-30 10:18
FX3u接欧姆龙增量型编码器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN输出,做一个A相单计数
现在问题每次收到的计数不一样,单独在办公室试过没问题,现场变频器比较多,编码器线路比较长大概有50M,估计是干扰问题,接地也接了,想问下大家有没有好一点的解决方案,加个光耦隔离有用吗?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1070 个
工控威望: 1891 点
下载积分: 537 分
在线时间: 1188(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2026-05-26
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-30 17:12
使用双绞屏蔽线试试,变频器干扰很厉害的,或者单独接地试试,公用地线也会有干扰,还有就是接地可靠不,真的有那种说是有打入了地线桩实际上深度不够没起作用的
楼主留言:
这个可能性比较大,准备把旋编独立接地试下
承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。
微信:nightblueblue,备注:工控人