wangyuh7400
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 1601 点
下载积分: 4325 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-04-22
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-30 10:18
FX3u接欧姆龙增量型编码器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN输出,做一个A相单计数
现在问题每次收到的计数不一样,单独在办公室试过没问题,现场变频器比较多,编码器线路比较长大概有50M,估计是干扰问题,接地也接了,想问下大家有没有好一点的解决方案,加个光耦隔离有用吗?
moyqfujian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1528 个
工控威望: 14099 点
下载积分: 4348 分
在线时间: 1351(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2024-05-18
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-30 15:35
接个隔离电源
楼主留言:
24V电源是由隔离变压器加滤波器加开关电源供的,没用PLC的24V容量不够