793259309
玩转PLC
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 226 点
下载积分: 4401 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2011-07-25
最后登录: 2024-05-16
查看793259309的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-30 08:31
各位大牛们好!
        最近做了一台机器,用来7个松下A6的伺服,屏蔽层,双绞线都按照手册要求接好了,
但是,监控到指令脉冲总和老是会变,导致伺服收到的脉冲数与PLC发出的有差别,
难道是哪里不对?或者A6的比A5的抗干扰能力差一些?
以前A5的那么恶劣的环境都没事的呢。
saisam2006
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 13431 分
在线时间: 528(小时)
注册时间: 2006-09-17
最后登录: 2024-05-14
查看saisam2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-30 13:51
屏蔽层两边都不要接试试,松下这种垃圾,就是便宜!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ydyzq123) 同意,不接试试